Рекомендации по обустройству обогрева трубопроводов

Когда существует опасность промерзания труб, желательно применять кабельный обогрев трубопровода. Прежде всего, когда трубопровод размещается на сравнительно небольшой глубине (до 1,5 метра) или трубопровод размещается на открытом воздухе в помещениях какие не отапливаются (например - подвалах). Довольно высока вероятность промерзания трубы в тех местах где труба вводится в строение, этому месту нужно уделить особое внимание. Кабельный обогрев часто применяется для предотвращения выпадения твердых осадков, поддержания нужной температуры, и что не мало важно — для обеспечения определенной скорости прохождения жидкости в трубе.

 

Обладают постоянным сопротивлением по всей своей длине более дешевые и простые — резистивные кабели. В таком кабеле находится внутренняя жила, которая сделанная из материала с высоким сопротивлением, которая выделяет тепло когда по ней проходит ток.

Жила полностью заключена в пластиковую изоляцию, с медной оплеткой сверху. Подобные кабели нельзя резать и поставляются они определенной длины. Мощность резистивных кабелей — постоянная, составляет от 10 до 20 Ватт на метр длины. Недостатком резистивного кабеля можно считать быстрый износ и выход из строя по причине перегрева, которому подвержены данные кабеля. Рекомендуется, чтобы исключить подобную ситуацию установить термодатчики. Термодатчики отключают систему обогрева когда достигается определенная температура. При монтаже резистивного кабеля, кабель нужно обязательно заземлить и попытаться исключить возможные перехлесты, которые могут привести к его перегреву.


Саморегулирующиеся кабели имеют переменное сопротивление, в отличие от резистивных. То есть сопротивление меняется в зависимости от температуры. Когда температура понижается теплоотдача увеличивается, а когда температура повышается, соответственно, теплоотдача уменьшается. Конструктивно саморегулирующиеся кабель создан в виде двух жил, которые разделены между собой полимерным материалом который отличный токопроводник. Поставляться саморегулирующиеся кабели, полностью готовыми изделиями небольшой длинны, которые снабжены электрической вилкой благодаря которой включаются в сеть. Саморегулирующиеся кабели используются, чаще всего для обогрева питьевого водопровода и бытовых трубопроводов которые находятся в доме. Есть кабели которые можно можно разрезать на участки произвольной длины и соединять муфтами.


С некоторыми марками кабеля возможно размещение внутри трубы, но это не всегда эффективно. Данные кабели сертифицированы специально для прокладки внутри питьевых водопроводов.

Чаще всего нагревательного кабеля прокладываются поверх трубы, после чего покрываются теплоизоляцией.

1) Самый простой способ это проложить один кабель вдоль всей трубы. Кабель обычно прокладывается в самой нижней части трубопровода. Сверху устанавливается при необходимости - термодатчик. Если требуется больше мощности, то есть возможность проложить две и три параллельные линии.

 

2) Есть также вариант при котором кабель прокладывается по спирали. Шаг витка в этом случае предварительно рассчитывается исходя из параметров кабеля и требуемой мощности. Термодатчик при спиральном прокладывании устанавливается посередине между двумя соседними витками в верхней части трубы.

 

3) Можно проложить кабель одной волнистой линией, этот метод актуальный когда не хватает длины двумя параллельными прямыми или на прокладку по спирали.

 


Система должна быть под давлением и проверена, обязательно должны быть установлены различное измерительное оборудование и вентили. Следует оставлять допуск кабеля (1-2 метра в зависимости от диаметра трубы и размеров вентиля и т.д.) на съемное оборудование, это оборудование в процессе эксплуатации может потребовать замены. Нагревательный кабель крепится к трубопроводу при помощи клейкой специальной ленты. Во избежание перегрева запрещается использовать обычную изоленту. Идеально для этих целей подойдет —алюминиевая лента. Проложить ленту между кабелем и поверхностью трубопровода необходимо, если нагревательный кабель укладывается на пластиковую трубу. Греющий кабель не должен соприкасаться ни теплоизоляционного материала, ни пластика. Рекомендуется обернуть трубу алюминиевой фольгой, при этом это можно сделать как после укладки кабеля, так и перед этим. Такой способ максимально равномерно распределит выделяющееся тепло. Кабель можно крепить к трубе по всей длине трубопровода, через каждые 25-40 см при помощи стекловолоконной ленты или специальных пластиковых хомутов. Кабель термодатчика закрепляется таким же образом. В месте где ожидается минимально температура (как правило в верхней части кабеля) размещается сам датчик. Слой теплоизоляционного материала располагается поверх всех проложенных кабелей, а при необходимости размещается и гидроизоляция.


При помощи специальной муфты производится соединение подводящим электропитание «холодным концом» и греющего кабеля. Аналогично обогревательному кабелю — муфта крепится на трубу. Самое важное при монтаже муфт это герметичность соединения. Высока вероятность быстрого выхода из строя нагревательного кабеля — если влага попадет во внутрь кабеля. Во избежание повреждения изоляции нужно тщательно следить, чтобы кабель не касался различных выступов и острых краев (например, в местах где делалась сварка труб). Требуется избегать перехлестов, для этого не нужно допускать сильное натяжение кабеля. Категорически запрещается для фиксации кабеля использовать металлическую проволоку. Если производится монтаж на трубах пластиковых то лучше использовать кабель марки с теплоотдачей не больше 10-12 Ватт на метр. Без необходимости не стоит включать еще не закрепленный кабель и кабель какой свернут в рулон. Если работы по монтажу производятся при низких температурах то нагревательный кабель может потерять свою эластичность, при этом случае рекомендуется кратковременно включать размотанный кабель в сеть. Лучше работы по монтажу системы обогрева трубопровода, что бы исключить подобные ситуации, проводить при температуре не ниже 50С

После того, как монтажные работы будут выполнены, на трубопроводе нужно поместить разметку какая указывала бы что подключен кабель с напряжением 220 Вольт. Если прокладка велась под землей, то рекомендуется уложить все трубы в бетонный лоток, либо специальный короб, либо накрыть их сверху кирпичами, плитами, и т.д. Поверх труб (плитах, на лотке, или просто в грунте) нужно проложить обязательно, специальные ленты — какие бы указывали на наличие обогревательных кабелей. Нужно еще установить табличку, предупреждающую о проходящем под землей кабеле под напряжением. Требуется в обязательном порядке использовать автоматический выключатель от перенапряжения и УЗО (устройства защитного отключения).

Все работы по монтажу и подключению системы обогрева должны производится только электромонтажниками и электриками с наилучшей квалификацией.